防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面

防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面

  A、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。   B、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。   C、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。

MORE INFO → 专业知识 395 2018-06-21

地板的切割和铺设平整度调整

地板的切割和铺设平整度调整

铺设地板:从比较平直的墙那一面开始,逐块将地板放入网络内。相邻每两片板的胶边应与棉线为基准吻合,地板高度调至大概水平,再用水平尺或激光仪调整至水平。调水平时先调下面支架下部分的套杆,通过旋转套杆来调节高度,调好水平后将螺杆上的螺帽收紧。每片板之间应垂直收紧。接缝宽度≤1.0MM,相邻边缘高度差≤1.0MM。每安装好2-...

MORE INFO → 专业知识 341 2018-06-01

机房地板门口收边小窍门

机房地板门口收边小窍门

门口收边:先留好尺寸,将地板锯好,然后用横梁钉在地上,把锯好的地板竖起来,上面与水平板相抵,下面与横梁相抵,用铁钉固定在木方上,上边用铝条压住,再用拉钉固定。

MORE INFO → 专业知识 397 2018-06-01

静电地板各种技术指标

静电地板各种技术指标

​充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性  能。 机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,调平防静电地板后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径为...

MORE INFO → 专业知识 342 2018-06-01

机房建设专家应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防

机房建设专家应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防

机房建设专家应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷